지침 문서 변경: 버지니아 주의회( 2019 )는 하원 법안 제 1753 호(House Bill )를 통과시켜 버지니아 주법전(Code of Virginia) 제 22 조(1-138 )를 개정했습니다. 이 개정안은 전자식 방 분할 장치의 사용 및 운영에 관한 규정을 포함합니다. 이것은 학교에 새로운 이동식 파티션을 설치하는 경우뿐만 아니라 이미 설치된 이동식 파티션을 운영하는 동안에도 안전 안내 및 운영 관련 정보를 제공해야 하는 새로운 요구사항입니다. 이 조치는 이동식 파티션의 운영 중 학생들의 안전을 확보하기 위해 시행됩니다.

5 댓글

이 포럼의 모든 댓글
댓글 목록으로 돌아가기
2/4/20  10:01 오전
Commenter: Doug Arnold, Orange County Public Schools

Definition of applicable partitions
 

Please define the type of partition this legislation is intended to cover. Specifically, although motorized roll-up gym divider curtains could be considered an electronic room partition, they come down to the floor softly and pose no risk of injury.

댓글ID: 78990
 

2/4/20  12:05 오후
Commenter: wow

where some kids crushed ?
 

didn't know this was a problem 

댓글ID: 78992
 

2/6/20  11:38 오전
댓글 작성자: Greg Harrow, 미들섹스 카운티 공립학교-VSPMA 회장

파티션 유형을 정의해 주시기 바랍니다.
 

이 내용은 롤업형 체육관 파티션에도 적용되나요? 전기식이기 때문에 작동 속도가 느리며, "에서 설명된 위협(" )인 "파티션이 움직이는 중에 떨어지는 경우"를 제외하면 위험을 초래하지 않습니다. "의 스택이 바닥 수준에 없습니다." 

댓글ID: 79003
 

2/27/20  3:49 오후
댓글 작성자: Gym Door Repairs INC

전기식 체육관 분리 커튼이 학생과 직원에게 위험을 초래합니다.
 

저는 개인적으로 여러 건의 전기식 체육관 분리벽 사고에 출동했으며, 가장 최근에는 시카고에서 발생했습니다. 15 세 소녀가 존스 예비 고등학교 체육관에서 아이스하키를 하고 있었는데, 퍽이 바닥에서 올라오기 시작하면서 커튼에 걸렸습니다. 그녀의 팔이 갇혀버렸고, 핫도그처럼 말려 올라가며 25 피트 공중에 떠 있었고, 결국 소방대에 의해 구조될 수 있었습니다.  이것은 그녀가 질식하거나 추락해 사망할 뻔한 상황으로 이어질 수 있었습니다.

몇 년 전 뉴저지에서 전기 커튼과 관련된 두 건의 사고가 발생했습니다. 저는 두 사고 현장 모두에 현장에 있었습니다. 천장까지 올려지는 과정에서 커튼 한 장이 브라켓에서 떨어져 나와, 체육 수업 중이던 운영자와 학생들을 불과 몇 인치 차이로 피했습니다. 이 커튼은 25 피트 이상 길이에 수백 파운드의 무게를 지니고 있었으며, 이 역시 다수의 승객에게 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있었습니다.

 제가 출동 요청을 받고 평가한 또 다른 사고는 12 에 게시된 사건으로, 17세 청년이 체육관 커튼이 천장으로 들어가는 과정에서 후드티의 후드가 커튼에 걸려 들어가는 사고였습니다. 만약 이 학생이 몸을 비틀어 빠져나와 안전하게 뛰어내리지 못했다면, 목이 매달릴 수 있었습니다.

또한 천장에서 내려오는 전기 커튼의 바 아래에 갇힌 젊은 여성에 대해 알고 있습니다. 그녀의 체육 수업 학생들은 모두 힘을 합쳐 수백 파운드짜리 강철 파이프를 들어올리며 그녀를 안전하게 구출했습니다.  

댓글ID: 79339
 

3/3/20  4:38 오후
댓글 작성자: 스티브 콜, 짐 문 수리 회사

전기식 체육관 분리 커튼 문제
 

저는 전기식 분할 커튼과 관련된 안전 문제로 인해 여러 학교 현장에 출동 요청을 받았습니다. 대부분의 경우, 학생들은 이동식 장비와 접촉하게 되어 강철 지지 케이블이나 회전하는 강철 파이프에 얽히게 되었습니다. 이 거대한 분할판을 구성하는 비닐 소재는 매우 무겁습니다. 드라이브 시스템은 전체 유닛을 머리 위로 들어올리기 위해 극히 강력한 성능을 갖추고 있습니다.

제 경험에 따르면, 운영 장비와 접촉한 학생들은 자유낙하하기 전에 체육관 바닥에서 들어 올려졌습니다(최대 10 피트). 한 사건에서 여성 학생이 감싸여 천장까지 굴려져 올라간 후 소방대에 의해 구조되었습니다. (구글 존스 예비 고등학교 시카고 - 분할 커튼 사고)

저는 직접 목격하고 여러 학교 체육관에서 운영 중이던 커튼에 학생들이 타는 모습을 보았으며, 그에 대한 이야기를 들었습니다. "" 또한 체육 선생님이 농담으로 제 학생들 "이 커튼이 올라가고 내려가는 동안 림보 게임(" )을 했다고 말씀하셨습니다. 

모든 사건에서, 전기식 분할 커튼을 조작하던 개인들은 해당 장비와 관련된 위험을 인지하지 못했습니다. 연간 직원 교육은 직원과 학생의 안전을 위해 필수적입니다. 안전 센서를 설치하는 것은 학생들을 보호하는 데 효과적인 방법임이 입증되었습니다. 

모두가 사고가 발생할 수 있다는 것을 알고 있으며, 학생 안전에 대해 모두 동의합니다.

댓글ID: 79425